Kesit hesabı yalnızca akıma göre yapılmaz.. Gerilim düşümünü unutuyorsunuz.. Kablo seçimi yaparken önce gerilim düşümü hesabı yapılır, buna göre kablo kesiti belirlenir, daha sonra çekilecek akımın ısınma hesabı (max Akım) kontrolü yapılır. Yeterliyse kesit seçilir, değil ise bir üst kesit tercih edilir.
 

Gerilim düşümü formülünü uyguladıktan sonra karar verilebilir.Bunun için ;gücünüzün yarısını gerek duyulan güç kabul edip 95mm2 kabloya uyguladığınızda sonuç müspetse kullanılabilir.
Yarı ,hatta daha küçük kesitli kablonun büyük kesitli kablo yerine kullanılarak tasarruf yapılabilme sebebi deri olayıdır.
1/2 den küçük kesit kullanmaya karar verilmiş ise mutlaka kablo döşeme şekline ,havalanma durumuna göre uyarlama yapılması gerekir.Bu işlemin sonucunda gerilim düşümüne uygun olan kablomuz(95mm2 gibi)yetersiz kalabilir
1/2 den küçük kesit kullanmak gerilim düşümüne uygun çıksa bile alıcının karakteristliği önem arzeder.(yol alma akımı,yöntemi,devreye girme sıklığı,yükte çalışma süresi vb.)
 

o zaman şöyle diyebilirmiyiz hesapta 300 lük kablo çıkoyorsa bunun yerine 3 tane 70 lik kablo da akım taşıma kapasitesini kurtarıyor ise şimdi sıra gerilim düşümü hesabına geldi kablo yu üçlü çekeceğimizden yük üçe bölünür biri alınır çekilen tek 70 lik kabloya göre hesap yapılır %3 ün(motorlar için)altında çıkıyor ise kullanılabilir doğru anladımmı acaba...
 
Teorikte doğru.

Ancak gerilim düşümü hesabından kesit 300 mm2 çıkıyorsa, 3 Adet 70'lik kablo zaten o gerilim düşümünü kurtarmayacaktır. Daha fazla gerilim düşümüne sebep olacaktır.

O yüzden tekrarlıyorum, önce gerilim düşümü hesabını yapın, daha sonra ısınma (max çekilebilecek amper) hesabına bakın.
 
ne farkediyor ki sonuçta şartlardan hangisi uygun olmazsa olmasın kesiti yükseltecez ama
 