arda kılınç
Üye
- Katılım
- 6 May 2010
- Mesajlar
- 201
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
formda öncede paylaşılmıştı ama bulamadım hesabımıza göre 240 lık kesit çıkıyorsa 2 adet 120lik kullanabilirmiyiz paralel bağlanma kurallarını hatırlatırsanız sevinirim...
nasıl yani anlayamadım kanalın içinde döne döne giden 4xbir kablo dan bahsedersek bu rst rts olayını nasıl yapacaz biraz açabilirseniz sevinirim birde şu var havada bağımsız giden 240 lık bir ablonun yerine 2 adet 120 lik kullanılırmı..sayın arda kılıç paralel demet şeklindeki bağlantılarda dikkatedilmesi gereken hususlar:
paralel kablolar eşit kesitlerdeolmalı
eşit boylarda olmalı
direçleri eşit olmalı malum bazı üreticiler bakıra belli oranlarda farklı metaller katıyor
bir iletken saf bakırken diğer iletken % 90 bakır %10 farklı bi metalse direnç farkı oluşur
bu yüzden kullanılan iletkenlerin de aynı marka olması ideal bir tercih olur.
iletkenin biri eski diğer paraleli yeni olmamalı eski olan zamnla gerilimden ve akımdan etkilenmiş direç kaybetmiş olabilir
son olarak aklıma gelen iletkenlerin birbirine yakınlığı aynı fazda olan iki paralel iletken birbiri ile yan yana olmamalı manyetik alan oluşturur titreme ısınma yapar dizilimi şöyle yapabilirsin r s t r t s bu şekilde manyetik alandan oluşacak olumsuz durumlar engellenmiş olur.
3 faz + nötr giden iletkenlerde bunu yapmana gerek yok, zaten şaşırtmalı gider. 1 faz giden iletkenler için söylemiş arkadaş. Dengeleme yapmak açısından da söylediği ölçülere uymak gerekir. Direnç değeri ve kablo boyundan doğacak direnç + kapasitif değerlerin eşit olması istenir. Ve aynı marka kullanırsanız sorun yaşamazsınız değerleri aynı olacağından dolayı. Dediğim şartları sağlayabilirseniz havada da kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok.nasıl yani anlayamadım kanalın içinde döne döne giden 4xbir kablo dan bahsedersek bu rst rts olayını nasıl yapacaz biraz açabilirseniz sevinirim birde şu var havada bağımsız giden 240 lık bir ablonun yerine 2 adet 120 lik kullanılırmı..
3x240+120 yerine 2(3x120+70) kullanmanızda hiç bir sakınca yoktur.
2 adet 120mm2 ilk kablonun akım taşıma kapasitesi 1 adet 240mm2 kablodan fazladır.