Topraklama iletkeni için 2 seçenek vardır.Birinci seçenek,2 adet fi 8 iltken,ikinci seçenek
30 x 2 mm bakır şerit.Seçim,size kalmış.30 x 2 mm şerit kullanmak,daha etkili bir toprakla-
ma sağlar.Çubukları,fi 20 mm bakır kullanmak daha doğru bir çözümdür.Çubuk sayısı,topra-
ğınızın özgül direncine bağlı olarak değişir.Paratönerde,çubukların,kazayağı şeklinde çakıl-
ması daha uygun olur.Toprak direnciniz yüksek ise,topraklama direnci düşürücü kompo-
nentler kullanılması faydalı olur.Her kaz ayağı mesafesi,asgari 2 çubuk boyu aralıkta olmalı-
dır.Toprağınız,yumuşak karakterli ise,çubuk boylarını 1,5 mt. olarak seçebilirsiniz.Toprakla-
ma direnci hesabı yaparak çubuk sayısını bulabilirsiniz.Topraklama direnci ölçüm aletiniz
var ise,çubukları çaktıktan sonra ölçüm yaparak,çubuk sayısını ona göre artırabilirsiniz.
Toprağınızın direnç karakteristiği kötü ise,başka bir yerden tarla toprağı getirmeniz uygun
olur.Çubukların, topraklama iltkenine bağlantısını özel kelepçe ile yapabileceğiniz gibi,exo-
velt kaynakla da yapabilirsiniz.Kelepçelerde,galvanizli civata yerine,kadmiyumlu civata kul-
lanmaya özen göstermeniz gerekir.Kanal derinliğini 70 cm ( don seviyesi altında ) yapma-
nız gerekir.İleride faydası olması yönünden,indirme iletkeni üzerine ( ölçü kutusundan önce) yıldırım sayıcı koymanızda yarar vardır.
" Paratöner çok önceden kurulmuş " ifadenize baktığımızda,paratöner başlığınızın radyoak-
tif olma ihtimali akla geliyor.Eğer böyle ise ve tesis kurulalı 10 yılı geçmiş ise,o başlığı sö-
küp,Çekmece Nükleer Araştırma Merkezine iade ederek ( bu işlem,lisanslı firma tarafından
yapılması gerekir ),başlığı,ESE başlıkla değiştirmeniz gerekir.Bu başlıklar işbortaya düştü-
ğünden ( maalesef böyle ) ,yenisini seçer iken NCFE standartlarını sağlayanı almalısınız.