100 metre mesafedeki panoya enerji aktarmam lazım. toplamda 400 A lik kabloya ihtiyacım var. Elimde 3x120+70 ve 3x70+35 lik kablo olduğu için bu ikisini parelel bağlayacağım.

3x120+70 282 A taşıyor
3x70+35 202 A taşıyor.

Bu iki farklı kablo ile enerjiyi taşımam sorun teşkil eder mi? Toplamda 282+202= 484A taşıyabilir miyim? Yani 3x190 lık kablo gibi düşünebeilir miyiz sistemi??
 
Kesidi yüksek kablodan daha fazla akım geçer.Kablo dirençlerini hesaplayıp,akım kontrolunu ona göre yapmanız gerekir.Asıl olan,aynı kesit ve aynı boyda ! kablo kullanmaktır.
 
Son düzenleme:
3x120 nin direnci 0,183 3x70 in ise 0,268 ohm


yani 120likten 27 amper geçerse 70 likten de 18 amper falan geçer. E o zaman niçin farklı kesitte kablo kullanmak sakıncalı. Buradan bu çıkmıyor??
 
yanlış doğru demicem ama muhtemelen o kablolar yanar ilk ince olan doğru kabloyu alman daha ucuza gelir...
 
malesef takas yapma imkanı yok. henüz güç vermedim ama bir arkadaş yanar demiş. Nedenini teorik olarak açıklayabilirse sevinirim.
 
Kablolarınız,limitte çalışıyor.70 liğide 120 yapabilirseniz fazla sorun olmaz.Yapacak birşeyimiz yok diyorsanız montajı çok iyi yapmanız ( eksiz,pabuç montajları,civata bağlantıları vs. ) gerekir
 
Büyük güçlü bir cihazı beslemeyecek iseniz eğer,
2 farklı kesitli kabloyu paralel bağlayarak tek hat yapmak yerine, 2 ayrı hat çekerek yükleri beslemek alternatif bir çözüm olabilir. Şöyleki;

100 metre uzağa 2 ayrı pano koyarsınız.
120'lik kablonun hattına 250-315 amper şalter
70'lik kablonun hattına 200-250 amper şalter

koyarsınız. Böylece;

315 amperlik şalterin bağlı olduğu hatta yaklaşık 130-160 kW
250 amperlik şalterin bağlı olduğa hatta yaklaşık 100-115 kW

güç bağlanabilir.
 