Hocam şimdi merkezi pilzimiizdeki hatamiz output hatasının lambası yanıyor makina hata verdiği zaman yanındaki 149A16A rolesindede kırmızı hata lambası yanıyor olay bu ben iki adet kapı siviclerinden supheleniyorum acaba aynı anda inputlar gelemiyormu diye dusunuyorum fakat kapini. Kapanma esnasında el ile zorladim aynı hata yerine başka bi hata geldi
oncelikle makinendeki acil stop butonlarini bir kontrol et makinenin semasi olmadan direk buraya bak demek zor isin bariyeri varmi makinende ? yada makine kapak swichleri?
Acil stoplara baktım acillerin kontaktoru ayrı ama birandali kapı var ikitane karşılıklı telemekanik iki kontaklı sivic var bu siviclrin kontaklarından ikisi bizim merkezi pilzimize diger ikiside makinanın kendi input kartına gidiyor