Herkese selam bu iki cihazı nasıl bağlayabilirim ilk defa kullanıyorum yardım ederseniz çok sevinirim.


1733161991469.png
1733161982095.png
 
transmitter:
1........... +24 VDC
3..................0 VDC


receiver:
1............ +24 VDC
3..................0 VDC
2.................. S12
4.................. S22
5.................. +24 VDC (bundan emin değilim kılavuzu incelemek lazım)

S33'ü NA bi butona bağla çıkışını emniyet rolesinin çıkış (ana) kontaklarına bağladığın harici yardımcı kontaktor ya da rolenin NK kontaklarından geçirip S34' bağla. (geri bildirim döngülü kullanım)
 