pinomatik sistemde havadaki nemi nasıl yok edebiliriz

Bence Hava tanklarının altından selenoid valf yardımıyla zaman ayarlı su drain etmek gereksiz ve külfetli bir durum.
Tek öneri veriyorum sizlere...
Festo - Condensate drains - Condensate drains

Ben bu sistemi Kademe kademe sistemime kurdum..
1-Kurutucu Çıkışına
2-Tank Altlarına
3- Kollektörlere
4- Basınçlı hava hattındaki en düşük noktalara
5- Kritik makine önlerine

** Tabi Kompresörleri koyduğunuz alanda çok önemlidir. Konuyu açan arkadaş ortam fotoğraflarını eklerse çok güzel bir beyin fırtınası olur...
 
valflere yakın bi yere kondanstop veya küçük bir hava tankı monte edin hava tankının altına 1\3" bi vana ara sıra suyunu boşaltın yeter
 
kurutucu varsa bir teknisyen cagirip bakim yaptirin normalde kurutucu olan sistemde kurutucu duzgun calisiyorsa ve dogru kapasiteye gore secilmisse nem orani kabul edilebilir duzeye gelmektedir kurutucu sogutma yoluyla nemi alir tahliye selenoidiyle disari atar burada kontrol etmeniz gereken tahliye selenoidinin disariya ne attigidir basit olarak filtresi bile tikanmis olabilir
 
Hava kurutucusundan cıkan havaya hava şartlandırıcısı tak ama şartlandırıcıyı takarken kompresörün litresi sistemdeki boru ölçüleri önemli ona göre şartlandırıcı seçmen gerekiyor
 
Merhabalar,
Öncelikle kurutucu seçimleri hatalı yapılıyor. Firmalar fiyat kırmak için düşük kapasiteli kurutucularıyla teklif veriyorlar. Kompresörünüz 20 m3/dk ise kurutucunuz 20 m3/dk olmayacak. Bulunduğunuz ilin en sıcak gününe göre kurutucu seçeceksiniz. Buda 25 - 35 m3/dk arasında değişiyor. Daha sonra kurutucuyu hava tankından sonraya koyacaksınız, tankın altına geçmiş mesajlarda belirtilmiş otomatik su tahliye cihazları yerleştireceksiniz ki su birikip sisteme kaçmasın. Genel kurutucular "Class 4 veya 3" (ISO 8573) hassasiyetinde hava servis ederler. Eğer daha yüksek kalitede hava ihriyacınız var ise o sistem veya tezgah başında tekrar önlem almanız gerekmektedir. Ya tekrar kurutucudan geçireceksiniz, yada geçmiş mesajlarda bahsi geçen cihazlardan sisteme ekleyeceksiniz. Fakat daha hassas ihtiyaçlarınız var ise ; örn. sensörler, air bearingler , vs bunlar için mutlaka absorbsiyonlu kurutucu kullanmanız gerekecektir. Eğer sadece hat başındaki kurutucular yetiyor olsa idi her tezgah/cihaz başında birer FRL (Filtration, regulation, lubrication) ünitesi kullanmamaıza gerek kalmazdı. Tek bir önlemden ziyade kesin çözüm için önlemler silsilesi almanız gerekmektedir.
 