pinomatik sistemde havadaki nemi nasıl yok edebiliriz

Kesin cözüm olmasada tavsiye ederim

valla ben sorunu hallettim gibi bildiğiniz üzere su sorunu kompresörün çıkışına takılan kurutucuda olsa işletme içerinde tesisattaki boruların içinde olur fakat bunun için ne yapılmalı yada ben ne yaptığımı anlatim ana hattın ve giden hava tesisatının hepsinin son noktasına ekstra bir boru daha çekip uçlarına vana taktım ve makinalara inen tüm boruları ana hattın üst kısmından aldım su borunun alt kısmında dolaştığı için makinelere inemiyor ve son noktalardaki vanaları alt tarafından alıp hafifte bir meyil verirseniz su direk oraya akıyor ve vanalardan boşaltıyorsunuz bu sayede suyun akışını kontrol altında tutuyorsunuz
 
sevgili arkadaşım.biz bu sorunu çözdük.
otomasyondan birer saat arayla 10 saniye 220v.output gönderip her tankın su boşaltım vanalarına koyduğumuz selenoid ventili açtırarak tanklardaki suyu boşalttık ... tankların varlığını unuttuk
 
Kompresörde su işi gerçekten dert. Çalıştığım işyerinde biz plasik döşemiştik. Ama yinede oluyor çünkü tank metal vede yüksek basıçta havadaki rutubet su yapıyor.

Biz Tank sonuna Rutubet alıcı bir cihaz koymuştuk bir müddet sonra yinede biraz oluyor.

Sizde Metal boru var bundan kaçma şansınız pek yok gibi. Ama belirli yerlere boşaltma vanası yapabilirsiniz. günde 1 kere boşaltırsınız. Birde Makine girişlerine kurutucu ve ayrıca ilave olarak yağlayıcı da koyabilirsiniz.
 
sevgili arkadaşım.biz bu sorunu çözdük.
otomasyondan birer saat arayla 10 saniye 220v.output gönderip her tankın su boşaltım vanalarına koyduğumuz selenoid ventili açtırarak tanklardaki suyu boşalttık ... tankların varlığını unuttuk
otomasyon


sayın muakss yapmıs oldugunuz sıstem mekanık we otmasyon kısmını detaylı anlatırmısınız
 
Bence hava dağıttığın abonelerini sınıflandır örneğin hava verdiğin hattı makina ve ekipmanlar olarak bölümlere ayır ve her bölümün bir ana hava girişini oluştur/tespit et ve bu hatların başına su hidrofor tankı gibi tanklar koy ve bu tanklar periyodik olarak dibindeki suyu tahliye etsin en azından gelen hattaki nemi burada tutarsın daha sonrasınıda arkadaşların önerdiği gibi su tutucu ve yağlayıcılarla telafi edebilirsin
 
sen girişlere şartlandırıcı koy senin işini görür.yağlamada yaparsın suyuda alırsın
 
hava tankının alt vanasına selonoıd zaman rölesikullan
kurutucu cıkısına konan yag ve su fılıtrelerını kartuslarını 6 ayda bır degıstır
makınalara gıren hava hattı ana boruların ust kısmıdan aldır
ana hattın sonuna : alt kısmından alınacak şekılde boru ıle tahlıye sıstemı yap
makınalara gıren hava hatlarını: ınısın dıbınden degılde orta bolgeden t ıle al alt kısmına vana koy ve belırlı zamanda havayı tahlıye et
komprosor cıkısına su tagdıye cıhazı tak
ıstersen her makınanın gırısıne yag ve su tutucu unıteler var ıclerınde fılıtreler vardır
onlardan al tak bunlar yaglama unıtesıdegıldır tutucudur yag yoktur
dıkkat et yaglama yaparsan selonoıdlerın ıcındekı orjınal yagı yıkarsın selonoıd valf sana zamanla problem yaratır.
kolay gelsın
 
saha içerisindeki bütün hava tank larını plc ye tanıtıp herbirine birer adres verdik.bu adreslerden bir saat ara ile 10 saniyelik command gönderdik. selenoid ventilleri çektirerek tank taki biriken suyu boşalttık. bu zaman aralıkları suyun birikmesine ve miktarına göre azaltılıp çoğaltılabilir...yardımcı olabilirsek ne mutlu bize....
 
arkadaşım iş yerin gıda vaya tıbbi ürünler üzerine çalışıyorsa özel kurutucular var
mikroplardan arındıran kurutucular eger farklı bir sektör ise hava kurutucularıyla hassas kurutma yapabilirsin
 

Forum istatistikleri

Konular
130,154
Mesajlar
933,746
Kullanıcılar
453,248
Son üye
126emuro126

Yeni konular

Geri
Üst