the_passerby
Üye
- Katılım
- 12 Tem 2011
- Mesajlar
- 43
- Puanları
- 1
- Yaş
- 42
Arkadaşlar transistör çıkışlı PLC nin çıkışı ile 24 V röleyi ON/OFF çalıştırmada bir sıkıntı olabilir mi?rölenin bobinin uçlarına paralel diyot bağlamak gerekir mi?
Bobine verilen enerji kesildikten sonra,bobin uçlarında zıt bir e.m.k üretilir.Üretilen bu ters gerilim,eğer transistörün emitter-kollektör geriliminden yüksek ise transistör bozulabilir.Bunu engellemek için paralel bir diyot bağlanarak bu şekilde röle kullanılır.İkincisi oluşan bu zıt e.m.k. esnasında,rölenin enerjisi tam kesildiğinde,bazı durumlarda röle bırakmayarak yapışık da kalabilir.Örneğin,çok kısa aralıklarla,2ms.zaman aralıklarıyla sürekli açıp kapatılıyorsa,bu esnada kontaklar yapışık olarak da kalabilir,işte bu sorunu engellemek için de kullanılabiliyor.Kolay gelsin.Arkadaşlar transistör çıkışlı PLC nin çıkışı ile 24 V röleyi ON/OFF çalıştırmada bir sıkıntı olabilir mi?rölenin bobinin uçlarına paralel diyot bağlamak gerekir mi?
| ||||||||||||||||||||||||
ben böyle bir şey buldum ama özellikle merak ettiğim konu x markanın rölesi en az kaç saniyede açar kapar |