Merhaba arkadaşlar,

Plc çıkışındaki c'lerin anlamı ne?c0-c2-c4-c6-c8 diye var bende de 12 çıkış (y0-y11)var.bunların bağlantısı ne olacak?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Hangi çıkışta hangi voltajı kullanmak istiyorsan C'lere onları uyguluyorsun.

Örneğin, Y0 çıkışından 24VDC almak istiyorsun C0'a 24VDC veriyorsun.

y1 çıkışından 24VAC almak istiyorsun C2'e 24VAC veriyorsun. Bu şekilde kullanılıyor.
 
Merhaba arkadaşlar,

Plc çıkışındaki c'lerin anlamı ne?c0-c2-c4-c6-c8 diye var bende de 12 çıkış (y0-y11)var.bunların bağlantısı ne olacak?

PLC çıkışlarındaki C bağlantı noktaları çıkışların com uçlarıdır.

C0 : Y0 ve Y1,
C2 : Y2 ve Y3,
C4 : Y4 ve Y5,
C6 : Y6 ve Y7,
C8 : Y8 ve Y9 un ortak ucudur.
 
çıkışlar npn ise ise c lere 24 v,cıkışlar pnp ise c lere nötr ucunu bağlıyorsun arkadaşım
 
çıkışlar npn ise ise c lere 24 v,cıkışlar pnp ise c lere nötr ucunu bağlıyorsun arkadaşım

Fatek transistör çıkışlı PLC modellerinde,

NPN çıkışlı ise (FBs xxMAT, FBs xxMCT veya FBs xxMNT...)
C uçlarına (24VDC -) girilir ve Y çıkışlarından (24VDC -) alınır.

PNP çıkışlı ise (FBs xxMATJ, FBs xxMCTJ veya FBs xxMNTJ...)
C uçlarına (24VDC +) girilir ve Y çıkışlarından (24VDC +) alınır.
 
doğrudur..tek fatek için değil diğer plc'ler için de bu durum geçerlidir
 