Merhabalar,

Transformatör çıkışlı Fatek PLC var elimde. Şöyle bir problemim var. Sistemi, PLC üstündeki 24 le beslediğim zaman çalıştırıyorum fakat harici 24 V güç kaynağı ile beslediğimde çalışmıyor. Sorun güç kaynağından değil güç kaynağını değiştirdim ama sonuç değişmedi. PLC 24 ünede çok yüklenmek istemiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Resimdekine uygun bağlantı yapıyormusun.
Yani sensörleri harici kaynaktan beslediğinde ss terminallerine;
PNP ise kaynağın eksi (-) ucunu bağlaman gerekiyor.
NPN ise artı (+) ucunu bağlaman gerekir.
 

Ekli dosyalar

  • Fatek.gif
    Fatek.gif
    34.7 KB · Görüntüleme: 46