plc analog çıkış ile motor kontrol

Katılım
6 Tem 2009
Mesajlar
40
Puanları
1
Yaş
35
Plc analog çıkış ile motor kontrol yapmak istiyorum.invertör'ü plc'nin analog modülüne nasıl bağlarım ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elindeki invertör nasıl bilmiyorum ama analog girişleri vardır (Akım yada gerilim) PLC analog çıkışın akım esaslıysa akıma girişine gerilim çıkışı alıyorsan gerilim girişine bağlayacaksınız. İnvertör kılavuzu elınızdeyse analog gırısler için değerleri yazıyodur. Mesala analog girişine 0 volt geliyosa frekans 0 hz, analog girişe 5 v geldiğinde frekas 100 hz olsun gibi . bu ayarlamayı yaptığınızda invertör analog girişine gelen gerilim değerine göre frekans çıkışı verir oda moturunuz hızını kontrol etmiş olursunuz.
 
Perit arkadaşın tavsiyesine ilaveten. Araya bir modül koymanızı tavsiye ederim. (EMKO ESM9950 gibi) PLC den modüle girer modülden de Hız kontrole gidersiniz. Hem değerleri görür, hem izalasyon sağlar, hem akım voltaj ayarını daha rahat yapar, hem ilave kontaklarınız olur, hem parazit mesafe gibi .... konularda rahat edersiniz.
 
Kullanılan PLC S7-200 CPU 224 DC/DC/DC ve 3 çıkış analog modül.
İnvertör İNVT CHF 100A.

Sistemimde 4 invertör 4 asekron motor ve 4 encoder olacak.

PLC'yi DC seçmemin sebebi motorlara encoder bağlanıp,modbus ile haberleşme yapmak.

Fakat öncelikle analog modül ile 4 invertörüde stabil olarak çalıştırmak.Daha sonra modbus ile haberleştirmek.

Cevaplar için teşekkürler..
 
Son düzenleme:
invt CHF100A ürünlerinde AI1 ve gnd uçlarına bağlayarak cihazını 0-10 V ile sürebilirsin. P0.07 Parametresini 1 yapmayı unutma.