plc cıkısa baglanan roleler ıle fızıksel elamanlar calısırya bazen kımılerı calısmaz role bozulur ıste o roleyı en basıt yada hızlı nasıl bulurum onun ıcın yardım ıstıyorum
plc çıkışı hangi röleye bağlı olduğunu tespit edin.PLC çıkış veriyorsa , doğal olarak rölenin enerjilenmesi lazım.Daha sonra Rölenin kontaklarını ölçün.Bu şekilde bulabilirsiniz.
plc çıkışı hangi röleye bağlı olduğunu tespit edin.PLC çıkış veriyorsa , doğal olarak rölenin enerjilenmesi lazım.Daha sonra Rölenin kontaklarını ölçün.Bu şekilde bulabilirsiniz.
zaten sorum cıkısın hangı roleye baglı oldunu bulabılmek.rolenın kontaklarını olcmek sorun degıl enerjı geldıgınıde aynı sekılde ...atıyorum 4o tane cıkıs rolesı var bır tane sı bant calıssın dıyor .40 roleden bant calıstır rolesını proje olmadan nasıl bulurum saygılar
Ornegin bant calissin dediginde bantin kablosunu takip edip roleyi bulucaksin. Sonrada ertek68 arkadasimizin dedigi gibi role plc nin hangi cikisina bagli (kablo takipleriyle)onu bulacaksin.
Sonrada plc cikis led isiklarindan bakacaksin.
çıkışın hangi röleye ait olduğunu bulmak için bir kaç yöntem vardır. Eğer plc ye bağlanabiliyorsan çıkışı aktif edip hangi rölenin enerjilendiğini bulabilirsin. Yok eğer böyle bir imkanın yoksa , pano içerisinde kablo takibi yapıp hangi outputun hangi rölenin A1 ucuna geldiğini bulabilirsin.
çıkışın hangi röleye ait olduğunu bulmak için bir kaç yöntem vardır. Eğer plc ye bağlanabiliyorsan çıkışı aktif edip hangi rölenin enerjilendiğini bulabilirsin. Yok eğer böyle bir imkanın yoksa , pano içerisinde kablo takibi yapıp hangi outputun hangi rölenin A1 ucuna geldiğini bulabilirsin.