Biz genelde force işlemi programdan bağımsız olarak makina devreye alınırken çıkış sinyallerinin bağlantılarını kontrol etmekte kullanıyoruz, sırayla çıkışları forcelayıp ilgili valf veya rölenin çekip çekmediği, bağlantıların doğru olup olmadığı kontrol edilir veya diyelimki makina test edilecek ama komprasör arızalı hava alarmı var, ama sizin havayla işiniz yok, ilgili giriş force edilip hava varmış gibi makina kandırılıp çalıştırılabilir.
Burada önemli nokta force, program şartlarına BAKMAZ, programdan bağımsız direkt değişkenin değerini değiştirir veya çıkışa enerji verir veya giriş sinyali gelmiş gibi davranır.
Bazı plc lerde değiştirmek istediğiniz değişkene(veya çıkışa) programınız değer basıyorsa(yazıyorsa) force yapamazsınız, değişkene değer basmıyorsa force izini verilir.
Tabi plc restart olunca plc markalarına bağlı olarak genelde force işlemi ortadan kalkar(sıfırlanır).