arkadaşlar resimdeki komutun aldında off yazmaktadır acaba bu ne anlama gelmekte ve on durumuna nasıl getirebilirim ?
şartlar sağlansa bile bu çıkışlar plc de aktif olmamaktadır.
 
daha açıklayıcı bir resim koyabilirmisiniz?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
arkadaşlar resimdeki komutun aldında off yazmaktadır acaba bu ne anlama gelmekte ve on durumuna nasıl getirebilirim ?
şartlar sağlansa bile bu çıkışlar plc de aktif olmamaktadır.

Aynen O resimdeki OFF da O çıkışın Aktif Olmadığını Belirtmektedir.
Yani Kapalı. Komut Değil Çıkışın Durumu Hakkında Bilgi Vermektedir.
 
Gördüğüm kadarıyla çıkışlar forse edilmiş.Forse kaldırılırsa onlarda normale döner.
 
Nazmi arkadaşıma katılıyorum force edilmiş olabilir.yada prog farklı kaydet.sonra yeni projede çağır
 
Şu andaki program online değil zaten force edildi zaman kaydedilmiş.Mevcut program şu anda çalışıyor ise bunun üzerine upload yaparsanız off yazıları çıkmaz.
 
Evet aynen çıkış force edilmiş...
 
mevcut program şuanda çalışmıyor, sistem Ekran aracılığı ile kontrol ediliyor fakat ekranda bu çıkışlara ait göstergeler çalışıyorken plc de bu çıkışlardan sinyal alınamıyor. bu force yi nasıl iptal edebilirim ?
 
OFF'a force edildiğinden çıkış alamaman normal. RS loggix 500 programı ile online olup disable forces yapmalısın.
 
sorunu hallettim, hepinize yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
 