Karşılaştırma komutları yukarıdaki videoda anlatılıyor, oraya da bakabilirsiniz.
SATIR1
1-Şimdi ilk sorunuzda bir stop, bir start butonu ile (mühürlemeli olarak) M0.0 çalışacak.
SATIR 2
2- Devrenizde 460 saniyelik bir çalışma süresi var, dolayısıyla bir TON ZR alıp, süresini 460 saniyeye ayarlamalısınız, bu ZR M0.0 açık kontağı üzerinden enerjilenmelidir. Ayrıca bu ZR'nin normalde kapalı-gecikmeli açılan kontağı M0.0'ın önüne bağlanmalıdır. Yani M0.0 ile start butonu arasında TON zaman rölesinin normalde kapalı-gecikmeli açılan kontağı olamalıdır.
SATIR 3
3- Artık çalışma sürelerine göre motorları devreye alma sırası geldi.
M1 ve M2 motorları iki, M3 motoru üç farklı zamanda devreye giriyor. Bu sayılar aynı zamanda birbirine paralel bağlı karşılaştırma kontağı sayısını veriyor.
M1 motoru, 0-8 sn aralığında ve 220-350 sn zaman aralığında çalışmaktadır.
M1 için ilk karşılaştırma kontağı < yani küçüktür olmalı. ZR sayma süresi 8'den küçük ise M1 çalışsın.
Altına önce > (büyük ise) ve buna seri olarak < (küçük ise) kontakları alınarak üstteki "<8 ise" kontağına paralel bağlanmalı. "Büyük ise" olanın karşılaştırma değeri 220, "küçük ise" olanın karşılaştırma değeri 350 olmalıdır. Buna göre zaman rölesinin saydığı değer 8'den küçük olduğunda üstteki bağlantıdan devreyi tamamlayıp M1 motorunu çalıştıracak. 8. saniye ile 220. saniye aralığında M1 çalışmıyor. Zaman 220 olduğunda tekrar çalışıyor, 350 olduğunda M1 duruyor.
Buraya kadar yazdıklarımı yapabilir misiniz?