PLC programınıda şu satırları yazın.
LD m1000 ---- Mov d0 d1496
ld m1000 ----- mov d1480 d4
Burada D0 datasına yazdığınız değer VFD içerisine frekans olarak yazılır ve VFD ekranında bu değeri görürsünüz NOT: 50HZ için 5000 yazmalısınız 25hz için 2500 gibi ....
D4 datasında ise VFD inveretere START verdiğinizde inverter tarafından motora uy.gulanan anlık frekansı okursunuz örneğin hızlanma zamanınız 5sn. olduğunu ve frekansında 30hz olduğunu varsayarsak D4 datasındaki değerinde inverterle eşzamanlı olarak 5sn. içeriisnde 3000 (30HZ.) değerini aldığını görebilirsiniz
NOT = Eğer frekansı inverter ekranında göremezseniz VFD menüsünden 02.01 parametresini 1 yaparak deneyin ama unutmayın bu durumda keyboard üzerinden start vermeniz gerekiyor.
VFD manueline bakarsanız start stop bağlantısının hangi kelmenslere yapılamsı gerektiğini bulabilirsiniz.
Kolay gelsin...
LD m1000 ---- Mov d0 d1496
ld m1000 ----- mov d1480 d4
Burada D0 datasına yazdığınız değer VFD içerisine frekans olarak yazılır ve VFD ekranında bu değeri görürsünüz NOT: 50HZ için 5000 yazmalısınız 25hz için 2500 gibi ....
D4 datasında ise VFD inveretere START verdiğinizde inverter tarafından motora uy.gulanan anlık frekansı okursunuz örneğin hızlanma zamanınız 5sn. olduğunu ve frekansında 30hz olduğunu varsayarsak D4 datasındaki değerinde inverterle eşzamanlı olarak 5sn. içeriisnde 3000 (30HZ.) değerini aldığını görebilirsiniz
NOT = Eğer frekansı inverter ekranında göremezseniz VFD menüsünden 02.01 parametresini 1 yaparak deneyin ama unutmayın bu durumda keyboard üzerinden start vermeniz gerekiyor.
VFD manueline bakarsanız start stop bağlantısının hangi kelmenslere yapılamsı gerektiğini bulabilirsiniz.
Kolay gelsin...