Evet, vardır.
Önce bir yanlışı düzeltelim;
Ortak katodlu demek (-) ucu ortak yani bir tane olan demektir,
dolayısıyla bu ucun, güç kaynağının (-) ucuna bağlanması gerekir.
Bu bağlantıdan sonra hangi uca (+) gerilim uygularsanız o uca ait ledler yanacaktır.
Burada sorun, PLC çıkışlarının 24 V olması ve ledlerin de yaklaşık 2 volt ile çalışmasıdır.
Çözüm ise PLC çıkışları ile display arasında, her led için ayrı ayrı gerilim bölücü direnç kullanmaktır.
Bu bilgilerden sonra geriye direncin değerini hesaplamak kalıyor.