PLC ile Panasonic Minas a4 Servo Sürücü Pozisyon Kontrolü

Merhaba nac-ila

Verdiğiniz bilgilere göre bağlantınız şu şekilde olmalıdır;
PLC den gelen pals ucu 1 numaraya
PLC den gelen yön ucu 2 numaraya
4 ve 6 numaralı uçlarda 24V luk güç kaynağının gnd sine bağlanmalıdır.
Bu bağlantıda harici bir dirence gerek yoktur.

Servoyu ON yapabilmek içinde Güç kaynağının GND sini 7 numaraya verip
PLC nin herhangi bi çıkışınıda 29 numaraya bağlar iseniz sorvonun ON -OFF kontrolünüde sağlarsınız..

İyi çalışmalar
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhaba nac-ila

Verdiğiniz bilgilere göre bağlantınız şu şekilde olmalıdır;
PLC den gelen pals ucu 1 numaraya
PLC den gelen yön ucu 2 numaraya
4 ve 6 numaralı uçlarda 24V luk güç kaynağının GND sine bağlanmalıdır.
Bu bağlantıda harici bir dirence gerek yoktur.

Servoyu ON yapabilmek içinde Güç kaynağının GND sini 7 numaraya verip
PLC nin herhangi bi çıkışınıda 29 numaraya bağlar iseniz sorvonun ON -OFF kontrolünüde sağlarsınız..

İyi çalışmalar
Merhaba,

bağlantı için ekteki şema doğrumudur?
 

Ekli dosyalar

  • cnx5 konnektor.JPG
    cnx5 konnektor.JPG
    69.1 KB · Görüntüleme: 6
elimde bulunan sokette
1. sırada toplam 13 pin
2. sırada 12pin
3. sırada 12 pin
4. sırada 13 pin mevcut
ekte foto attım

pdf de ise

1. sırada 13pin
2. sırada 12 pin
3. sırada 13 pin
4. sırada 12 pin olarak görünüyor
 

Ekli dosyalar

  • cnx5 soket orj.JPG
    cnx5 soket orj.JPG
    23.3 KB · Görüntüleme: 5
Merhaba

Elinizdeki soket için bir yorum yapamam.
PDF de gösterilen soketi bularak pin numarasına göre gereken bağlantıları yapmalısınız.

İyi çalışmalar
 
Merhaba

Elinizdeki soket için bir yorum yapamam.
PDF de gösterilen soketi bularak pin numarasına göre gereken bağlantıları yapmalısınız.

İyi çalışmalar
merhaba vermiş oldugunuz bilgiler için teşekkür ederim. @Panasonic Destek

bende ki soket bağlantı şeması ekteki gibi yaptığımda sürme işlemini gerçekleştirdim. Bunuda ilgilenenlere bilgi olması amacıyla paylaşıyorum.
 

Ekli dosyalar

  • cnx5 soket revize.JPG
    cnx5 soket revize.JPG
    38.3 KB · Görüntüleme: 10
Kolay gelsin ;
elimizde panasonıc mdddt5540 servo surucu var bunu pnp kontrolu ıle sürmem gerekiyor daha önce npn ile çalışıyordu yeni kullanacagım plc ile pnp kontrol etmek istiyorum sürücünün cn/ıf soket bağlantısı ile parametre ayarlarının nasıl yapmam gerektiği ile ilgili yardımcı olabilir misiniz...
 
Merhaba

50 pinli sokette;
1 nolu pin = Pals (PLC den gelecek uç)
2 nolu pin = Yön (PLC den gelecek uç)
4-6-7 nolu pinler = güç kaynağınızın GND si ile bağlı olmalıdır.

29 nolu pin = Servo ON/OFF (PLC den gelecek uç)

Parametrelerde ise;
Pr4B = Bir turdaki pals sayısı ayarı
Pr42 = Gelen sinyalin Pals -Direction veya CW-CCW seçimi

Çalışan bir sistem olduğunu düşündüğümden ve siz sadece NPN den PNP ye döndüğünüzden başka parametreyi kontrol etmenize gerek yok.

İyi çalışmalar
 
Merhaba

50 pinli sokette;
1 nolu pin = Pals (PLC den gelecek uç)
2 nolu pin = Yön (PLC den gelecek uç)
4-6-7 nolu pinler = güç kaynağınızın GND si ile bağlı olmalıdır.

29 nolu pin = Servo ON/OFF (PLC den gelecek uç)

Parametrelerde ise;
Pr4B = Bir turdaki pals sayısı ayarı
Pr42 = Gelen sinyalin Pals -Direction veya CW-CCW seçimi

Çalışan bir sistem olduğunu düşündüğümden ve siz sadece NPN den PNP ye döndüğünüzden başka parametreyi kontrol etmenize gerek yok.

İyi çalışmalar
teşekkürler bu şekilde çalıştırdık kolay gelsin...
 