plc inverter sürme

arkadaşım macix cvp için cok teşekürler ama nasıl biraz acarmısın nasıl olcak bu plc ihtiyac duymadan dikati mi cekti

Bir adet Modbus desteği olan HMI ile 254 adede kadar Sürücü sürebilirsin HMI master olarak ayarla sürücülerle HMI'in modbus parametrelerini karşılaştır her sürücüye ayrı bir modbus adresi ata örn: 2, 3, 4 .... gibi. Örneğin modbus adresi 5 olan sürücüye ulaşmak isterse 5@40001 gibi bir değer ver. Örnekte at işaretinin önündeki 5 Hmi dan ulaşacağın cihazın modbus adresini belirtir, at işaretinden sonraki 40001 ise ulaşacağın cihazın parametresini; Sürücülerin modbus üzerinden çalıştırmak ile ile ilgili parametrelerini öğrenmek istersen cihazların teknik kataloglarını incelemelisin.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,120
Mesajlar
933,305
Kullanıcılar
453,192
Son üye
saskınn

Yeni konular

Geri
Üst