PLC ip ile uzaktan bağlantı sorunu?

TKAY

Üye
Katılım
4 Ağu 2007
Mesajlar
177
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar firmaya bağlı olan ve farklı bölgelerde bulunan ama tek sistem odasından ip alan bir sistemde

bilgisayar ip: 10.0.0.105
plc (s7-1200/1214c ac/dc/rly) ip: 10.0.2.230

bu şekildeki ip değerleriyle tiaportalda plc cpu modelini 1214c ac/dc/rly seçtikten sonra upload dediğimde OB1 program bloğu geliyor. Ama plc ye bağlı Dijital input modülleri device bölümüne gelmiyor.

cpu modelini belirsiz yapıp Online Access bölümünden Update accessible devices dediğim zaman hiç plc bulamıyor.

Sorum şu; ip grubu farklı plclerle bilgisayarları nasıl bağlanabilirim.
 
aynı ağda olman lazım.aynı ağ grubuna dahil etmen lazım plc leri
 
aynı ağda olman lazım.aynı ağ grubuna dahil etmen lazım plc leri

Bağlantı kurulmamış olsa OB1 de gelmemesi lazım değilmi acaba.

OB1 için bağlantı kuruluyor.

Modül için bağlantı kurmam için aynı ağ grubunda olmasımı gerekiyor?
 
"10.0.0.0 - 10.255.255.255" ağ grubu için hem plc hemde pg/pc tarafınan alt ağ maskesinin "255.0.0.0" Olduğun kontrol edermisiniz.
 
255.0.0.0 Olarak denediniz mi ?
 
Sadece PC ve PLC ' tarafını yapmanız yeterli
 
plc ile cpu yu aynı ağ sınıfından seçip denedinizmi mesela

pc : 10.0.0.105
cpu : 10.0.0.230

??
 