Plc sf/diag ledİ yaniyor lÜtfen yardim edİn

webcrack

Üye
Katılım
5 Kas 2007
Mesajlar
26
Puanları
1
Yaş
40
Cpu 226 plc kullaniyorum plc de sf/diag run ve stop ledlerİ 3Ü bİrden yaniyor bu arada ayrica elİmde 2 adet ppi kablosu var ben bunlari baŞka plclerde denİyorum ÇaliŞiyor bu plc de denedİĞİmde yanİ comminicationsa Çİft tikladiĞimda tariyor ve sonra ŞÖyle bİr hata verİyor.

"error: comminications time-out.check the port number,network address, baud rate, and the attached cable. hatasini verİyor bu taramayi yapamadiĞim İÇİn power up resete bastiĞimda da Şu uyariyi verİyor.

"no connection to the specified address could be established.possibly an invalid or non-existent address. bÖyle bİr uyari verİyor .
yanİ arkadaŞlar elİm kolum baĞli bİrŞey yapamiyorum lÜtfen bu konu hakkinda bİlgİsİ olan arkadaŞlara rİca edİyorum yardim lÜtfen saygilarimla herkese teŞekkÜrler...
 
PLC port girişi gitmiş büyük ihtimalle kardeş, değiştir gitsin PLC yi uğraşma
 
forumda "s7 reset" diye bi başlık olacak onunla bi denemeni tavsiye ederim bir defa bende olmuştu içine mantıksız bi program yüklemiştim kilitlendi haberleşmiyodu ve normale geldi o prg. çalıştırınca
 
düzeltilemiyor arkadaşlar aslında bu plclerde reset butonu olması lazım üzerinde Siemens bunu düşünemiyormu veya benmi bulamadım çünkü plcyi pc ile haberleştiremiyorum haberleştirsem programdan reset yapcamda olmuyor
 
kardeş geçmiş olsun. plc gitmiş demektir. ama içini açıp bir kontrol etmeni öneririm. yanmış belirgin bir yer varsa değiştirebilirsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,781
Mesajlar
930,055
Kullanıcılar
452,556
Son üye
ENES..

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst