PLC ve 27468 sayısı

Katılım
26 Haz 2015
Mesajlar
326
Puanları
1
Öncelikle herkese iyi forumlar,
Birkaç yerde araştırmama rağmen 27468 sayısı ile ilgili net cevap bulamadım.Anladığım kadarıyla söyleyeyim PLC lerdeki analog sinyali(örneğin 4-20 ma arası) 16 bit çözünürlükte dijital değerlere çeviriyor.Ve 32768 in %83.83 üne denk gelen 27468 sayısının üstündeki aralığı aşım kabul ediyor.(32768=2^15) Şimdi anlamadığım şeyler neden 32768 kullanılıyor ve 27468 sayısı tam olarak neyi temsil ediyor?
 
sanırım anladım.PLC lerin analog giriş-çıkış modülleri için 2 byte lık hafıza alanı tahsis edilmiş sanırım burdan geliyor 32768 sayısı MSB işaret biti olunca 32767 yapıyor(x1111111|11111111) onun yüzde 83 ü 27468 yapıyor peki bu yüzde 83 olmasının özel bir nedeni var mıdır?
 
16 bit integer karşılığı yani int16 rakamı –32768 ile +32767 arasında ve işaretsiz baktığımızda ve tüm bitler true olduğunda max 65535 değerine ulaşır, ve bunlar tam olarak 16 bitin decimal karşılığır.

27648 rakamı ise tamamen donanım üreticileri ile alakalı bir durum Siemens plc'lerde max çıkış olarak kullanıyorlar fakat bu değer hepsi için geçerli değil bir çok plc ile fiziksel uygulama yapmadım ancak 0-32767 arasında output scala eden analog çıkışlı plc'ler olduğunu biliyorum, hatta bus üzerinde bazı sürücülere hız veya tork gibi refaranslar verirken 0-15000 ve 0-20000 arasında referans değerlerini aldığını biliyorum, emin değilim ancak 27648 rakamının doğal bir rakam değil ancak donanım üreticisinin kullandığı bir rakam olduğunu düşünüyorum.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,835
Mesajlar
930,599
Kullanıcılar
452,662
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst