Nötr girişine toprak baglamak dogru değildir.
Nötr olmayan bir sisteminiz varsa ya 3 faz girişli bir güç kaynagı kullanmalı, yada 380 giriş 220 çıkış izolasyon trafosu kullanarak güç kaynagına uygun voltajı elde etmelisiniz.
Ek olarak PLC,Op ve güç kaynagı toprak terminallerine de toprak baglamalısınız.Op ve PLC ye toprak baglantıları yapılması gürültü kaynaklı haberleşme problemlerini engeller.
Nötr girişine toprak baglamak dogru değildir.
Nötr olmayan bir sisteminiz varsa ya 3 faz girişli bir güç kaynagı kullanmalı, yada 380 giriş 220 çıkış izolasyon trafosu kullanarak güç kaynagına uygun voltajı elde etmelisiniz.
Kullanacagınız güç kaynagı akımına uygun güçte bir trafo secmelisiniz.
Başka monofaze yük varsa onu da hesaba eklemelisiniz.
Bu markanın ürünlerini kullandım hiç problem çıkarmadı.
2.resimdeki ürün sizin isteginize uygun gözüküyor.
devreyi yanlış çizmişim toprak olakarak gösterdiğim yerde nötr hattı olacaktı
bizim elektrik prizlerinde 4 giriş var 3 faz bir nötr toprak yok
güç kaynağının L fazına fazlardan birini N girişne nötr bağlıcam toprak girşinede yine nötr bağlarsak PLC ve HMI ekranın toprak girişlerinide nötr hattına bağlamış olurum toprak olmadığı için
bu ne gibi bir sorun doğurur PLC ve ya HMI ekran yanar veya bozulurmu