PLC ve HMI ekran enerji bağlantısı hakkında

povulon

Üye
Katılım
25 Eyl 2009
Mesajlar
58
Puanları
1
Yaş
37
merhaba

3 faz bir toprak hattının olduğu ve nötr hattının olmadığı bir yerde

PLC nin enerji uçlarına 24V uyguladım fakat birde şase yani toprak girişi var

güç kaynağının girşindede L , N , ve toprak girişi var

sorum şu olacak güç kaynağı girişinde 3 fazdan bir fazı L girişine bağlıcam

Nötr olmadığı için N girişine toprak hattını bağlıcam ve güç kaynağının toprak hattı girişinede N ye bağladığım gibi yine toprak hattını bağlıcam

Birde Plc nin topraklama girişinede bağlarsam bir sorun olurmu

yoksa PLc de ve DOP ekrandaki toprak girişlerini boş mu bırakayım
yapılacak bağlantı aşağıda gösterilmiştir.

Teşekkürler
devre.JPG
 
Nötr girişine toprak baglamak dogru değildir.
Nötr olmayan bir sisteminiz varsa ya 3 faz girişli bir güç kaynagı kullanmalı, yada 380 giriş 220 çıkış izolasyon trafosu kullanarak güç kaynagına uygun voltajı elde etmelisiniz.
 
Ek olarak PLC,Op ve güç kaynagı toprak terminallerine de toprak baglamalısınız.Op ve PLC ye toprak baglantıları yapılması gürültü kaynaklı haberleşme problemlerini engeller.
 
Nötr girişine toprak baglamak dogru değildir.
Nötr olmayan bir sisteminiz varsa ya 3 faz girişli bir güç kaynagı kullanmalı, yada 380 giriş 220 çıkış izolasyon trafosu kullanarak güç kaynagına uygun voltajı elde etmelisiniz.

bu trafolar hakkında çok bilgim yok 380 giriş 220 çıkış trafo markası ve modeli verebilirmisiniz

birde bu trafoyu bağladıktan sonra 220 çıkış alacaığma göre bir faz ve nötr hattım oluyor galiba trafo çıkışında bunuda güç kaynağı girişne bağlıcam

böylece nötre toprak bağlamamış oluyoruz

teşekkürler
 
Kullanacagınız güç kaynagı akımına uygun güçte bir trafo secmelisiniz.
Başka monofaze yük varsa onu da hesaba eklemelisiniz.
Bu markanın ürünlerini kullandım hiç problem çıkarmadı.
2.resimdeki ürün sizin isteginize uygun gözüküyor.

http://www.cagtrafo.com/1_faz_trafo.html

Eskişehirde bile istege göre özel trafo ürettirmek mümkün.
İyi çalışmalar
 
merhaba

devreyi yanlış çizmişim toprak olakarak gösterdiğim yerde nötr hattı olacaktı

bizim Elektrik prizlerinde 4 giriş var 3 faz bir nötr toprak yok

güç kaynağının L fazına fazlardan birini N girişne nötr bağlıcam toprak girşinede yine nötr bağlarsak PLC ve HMI ekranın toprak girişlerinide nötr hattına bağlamış olurum toprak olmadığı için

bu ne gibi bir sorun doğurur PLC ve ya HMI Ekran yanar veya bozulurmu

devre.JPG
 
Eger toprak yoksa PLC ve HMI toprak girişlerini boş bırak, notr de baglama.
 
toprak girişlerini boş bırakırsam sağlıklı bir şekilde çalışır ozaman
 

Forum istatistikleri

Konular
129,841
Mesajlar
930,688
Kullanıcılar
452,683
Son üye
greyman43

Yeni konular

Geri
Üst