Hocam şimdi farkettim.M bitleri çıkışa ait kontak olarak kullanmadığımız da "modify to 1 / 0" yapabiliyoruz.
Alttaki resimlerde :
Network 1 de I0.0 modify to 1 / 0 olmuyor.
Network 2 de de M0.0 kontagı Network 1 in çıkışı olduğu için modify to 1 olmuyor.
Network 3 te modify to 1 ile kontağı kapattım.
Zaten Watch Table a da bakarsan
I0.0 in Monitor Value ve Modify Value'nin farklı olduğunu görürsün.
plc'nin fiziksel girişlerini ''watch table''den değil ''force table''den değiştirebilirsiniz.