pnp ve npn sensörün çıkış gerilimi.

atakan45

Üye
Katılım
27 Mar 2010
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
32
iyi günler ben bir şeyi ögrenmek istiyorum. npn bir sensörün mavi ucu ile siyah ucu arasında sensör görmüyorken herhangi bir gerilim olurmu.ben ölçü aletinin siyah ucunu sensörün siyah ucuna yani - ucu - ye kırmızı ucuda maviye degdirdim ölçü aleti bana +24volt(artı)gerilim gösterdi. bu normal bir şeymidir. kısana özetleyecek olusak sensör görmüyorken ben +24 volt gerilim gördüm npn sensörde ilginiz için şimdiden teşekkürler.
 
Evet normaldir. Bu voltaj sensorun besleme gerilimidir. Sensor gordugunda 0V ( sifir)' a duser.

PNP sensorde ise durum tam tersidir.

NexusHD2 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
 
birde sensörlerin no ve nk olanları var onada dikket et.yani normalde kapalı ve normalde açık kontagı olmak üzere iki çeşidi vardır.
 
teşekkürler çok yardımcı oldunuz.
 