Sensörün çıkışında voltaj var ama besleme yapmıyor

Bağlantıyı dediğiniz şekilde yaptım sensör çıkış veriyor röleden ses geliyor ama konakları konum değiştirmiyor röleyi değiştirdim aynı. Sadece ibora adlı üyemizin dediği gibi direk röleyi 24 ile enerjilendirip sonucunu paylaşırım teşekküler
Röleden ses gelse de sensör röleyi tam çektiremiyordur. Siz ses duyarsınız ama kontaklar konum değiştirmez. Ayrıca bu rölenin yapmak istediğiniz işe çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Kontakları kısa sürede arızalanır. Bunun yerine bir tane ssr kullansanız daha uygun olur.
 