Pompa iki saat çalışınca kaçak akım rolesi atıyor

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan azzemre
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

azzemre

Üye
Katılım
12 Kas 2015
Mesajlar
34
Puanları
1
Pompa tesisat ve kacak akim rolesi yeni hepsi bilindik kaliteli markalar problem neden kaynaklaniyor olabilir ?
 
Aslinda anladim da yanlis bilmesin diye cevap yazsa duzeltecektim:).2x40 diye bir sey yok zaten.monofaze olarak 1p+n olacakti dogrusu:).

1P+N olan otomatta vardır 2P olanda vardır. Üzerindeki etiket farklıdır. Ayrıca bir markanın ürününde faz+nötr kesmelide 230V, iki kutuplu olanda 400V çalışma gerilimi görmüştüm.

Saygılar....
 
Pompa tesisat ve kacak akim rolesi yeni hepsi bilindik kaliteli markalar problem neden kaynaklaniyor olabilir ?
1-Pompa su pompası mı?
2-Kumanda devresi var mı?
3-Bağlı olduğu panoda (varsa) faz ışığı, analizör, multimetre vb bulunuyor mu?
4-Pompa bir fazlı mı üç fazlı mı? Toprak hattı var mı?

Saygılar...
 
1P+N olan otomatta vardır 2P olanda vardır. Üzerindeki etiket farklıdır. Ayrıca bir markanın ürününde faz+nötr kesmelide 230V, iki kutuplu olanda 400V çalışma gerilimi görmüştüm.

Saygılar....
Abiler tamam da ariza neden kaynaklaniyor olabilir motor da mi otomatta mi :)
 
1-Pompa su pompası mı?
2-Kumanda devresi var mı?
3-Bağlı olduğu panoda (varsa) faz ışığı, analizör, multimetre vb bulunuyor mu?
4-Pompa bir fazlı mı üç fazlı mı? Toprak hattı var mı?
1-3 hp su pompasi
2-Kumanda devresi yok
3- Sadece anahtarlama icin sartel var
4-Tek fazli

Saygılar...
 