Sevgili shakan kardeşim tarfolarda AC izolasyon testi başı başına bir uzmanlık. Öncelikle Ac izolasyon testi niçin yaparız AC izolasyon testi yapıyoruzda niçin tekrar megger (DC izolasyon) testi yapıyoruz. AC izolasyon testinde kulanılan cihazlar magnetik alandan nasıl etkilenir ve bize sağlıklı sonuç veririmi. Sevgili arkadaşım.. size bir olay anlatacam uzun olacak ama cihaz seçimi dedikya bu olay yaşanmış olay....
80 ihtilali dönemi Çanakkale boğaz komutanlığını besleyen şalta sahasında 4 saatlik bir
Bakım duruşu alınmış. Bu duruştada trafoya testleri yapılıyor ve AC izolasyon testinde Kulandığı cihazdan dolayı teste başlayamıyor 4 saatlik zaman aşılıyor hala teste başlanamıyor sebebi cihaz enteferanstan etkileniyor. Demekki şalta sahasınının tamamının enerjisi kesilmemiş. neyse boğaz komutanı bölge sorumlusunu çağırıyor sebebini soruyor. sorumluda "efendim enteferans testi uzattı diyor" ve komutan sorumluya ne yaptığını tahmin ediyorsunuz...
Arkadaşım ben OMICRON setini kulanıyorum hertür tarfoya akım gerilim ve frekans testi yapabiliyor. Kulandığınız cihaz magnetik alandan etkilenmememilidir...
AC İZOLASYON TESTİ: AC izolasyon testi ile tarfonun ve şalt sahasındaki cihazların izolasyon maddelerinin kararlılığını ölçeriz Dikkat et arkadaşım İzolasyon maddelerinin sadece. bu yağ, epoxi reçine.v.s.
Burada çıkan sonuçların değerlendirilmesi önemli. bununla ilgili neyazıkki toplum olarak çok kulaktan dolma bilgilerle teste devam ediyoruz. İnanın okadar yanlış bilgilerimiz varki
Arkadaşlar size bir olayımı anlatcağım çünkü çok üzüldüm bu olay türkiyemizin gözde bir santralinde geçti ziyaret ve gezi amaçlı gitmiştim. Santral müdürü ile sohbetimizde generatör tarfosu 315 Mva tarfonun buşingi arızalanmış ve yedeği alınmış fabrikadan değil AMBARDAN getirmişler. ismini vermek istemediğim bir firma testini yapmış btün tesler ve AC izolasyon testi ve tarfoyu devreye almışlar ve buşing bir tarfo buyu havaya uçmuş. Bu olayı sayın müdür çok normal bir olaymış gibi anlatınca şok oldum Çok zengin değiliz arkadaşım Onun için yapılan testlerde yeni çıkan cihazları takip edelim
Arkadaşlar şimdi dünya izolasyon testinde frekansa gidiyor; hemde öyle güzel test sonuçları alınıyor ki İzolasyon testi ile yağın içindeki su miktarını rahatlıkla tahmin edebiliyorsunuz. NEYSE KONU ÇOK UZUN ARKADAŞLAR MAİL ADRESİM KAYITLI TARFOLAR HAKINDA HER TÜR SORULARINIZI BEKLER MEMNUNİYETLE CEVAPLAMAK İSTERİM
Saygılar....