sn.shugogo,elimde power flex 40 sürücü var. sadece b parametreleri görülübiliyor.
motor etiket bilgilerini girebilmem için diğer parametreleri nasıl görebilirim.
DEFAULT | PARAMETRELERİ | ||
P031 | MOTOR ETİKET VOLTAJI | 220 | |
P032 | MOTOR ETİKET FREKANSI | 60 | 200 |
P033 | MOTOR AKIM DEĞERİ | 3*3 | |
P034 | MİNİMUM FREKANS | 0 | 0 |
P035 | MAKSİMUM FREKANS | 60 | 240 |
P036 | GİRİŞ ÇIKIŞ TERMİNAL SEÇİMİ | 2 | |
P037 | DUR SEÇİMİ | 0 | |
P038 | REFERANS HIZI SEÇİMİ | 1 | |
P039 | KALKIŞ RAMPASI | 0*5 | |
P040 | DURUŞ RAMPASI | 2*5 | |
P041 | PARAMETRELERİ SIFRLAMA(FABRİKA AYARLARINA DÖN) | 0 | |
A051 | TERMİNAL 5 İ/O SEÇİMİ | 4 | |
A052 | TERMİNAL 6 İ/O SEÇİMİ | 4 | |
A055 | RÖLE ÇIKIŞ SEÇİMİ | 0 | 0 |
A056 | RÖLE ÇIKIŞ SEVİYE SEÇİMİ | 0 | 0 |
A067 | KALKIŞ RAMPASI | 20 | 20 |
A068 | DURUŞ RAMPASI | 20 | 20 |
A069 | DAHİLİ FREKANS | 200 | |
A070 | FREKANS SEÇİMİ PR 38 E BAĞILI | 0 | 0 |
A071 | FREKANS SEÇİMİ PR 38 E BAĞILI | 5 | 5 |
A072 | FREKANS SEÇİMİ PR 38 E BAĞILI | 10 | 10 |
A073 | FREKANS SEÇİMİ PR 38 E BAĞILI | 20 | 20 |
A078 | MANUEL(JOG)MAXİMUM FREKANS | 10 | 10 |
A079 | MANUEL(JOG) KALKIŞ/DURUŞ RAMPASI | 10 | 10 |
A080 | DC FRENLEME ZAMANI | 0 | 1*5 |
A081 | DC FRENLEME SEVİYESİ | 1 | |
A084 | TORG KONSTANTI | 7 | 8 |
A088 | MAKSİMUM VOLTAJ | 230 | |
A089 | AKIM LİMİTİ | 7 | |
A103 | HABERLEŞME BANDI | 3 | 3 |
A104 | HABERLEŞME NOD ADRESİ | 100 | 9 |
A105 | HATA DURUMUNDA HABERLEŞME SEÇİMİ | 0 | 3 |
A106 | HATA DURUMUNDA ZAMAN (HABERLEŞMEDE) SEÇİMİ | 5 | 10 |
A107 | HABERLEŞME ŞEKLİ(FORMATI) | 0 | 1 |
Ekran PARAMETRELERİ | |||
d001 | ÇIKIŞ FREKANSI | ||
d002 | SETLİ MAKSİMUM FREKANS | ||
d003 | ÇIKIŞ AKIMI | ||
d004 | ÇIKIŞ VOLTAJI | ||
d005 | DC BUS VOLTAJI | ||
d006 | İNVERTER DURUMU | ||
d007 | HATALAR VE KODLARI | ||
d008 | HATALAR VE KODLARI | ||
d009 | HATALAR VE KODLARI | ||
d012 | TERMİNAL DURUMU | ||
d015 | HABERLEŞME DURUMU | ||
d016 | VERSİYON NUMARASI | ||
d017 | İNVERTER TİPİ | ||
d018 | TOPLAM ÇALIŞMA ZAMANI | ||
d024 | İNVERTER SICAKLIĞI |
çok teşekkürler bu powerflex 40 sürücüsünün bilgisayar aracılıgıyla parametre yüklemesi mümkünmü eger böyle bir imkan varsa yardımcı olurmusunuz?
şalışmma zamanını nasıl yaparım örnek 3 dakikaelimde power flex 40 sürücü var. sadece b parametreleri görülübiliyor.
motor etiket bilgilerini girebilmem için diğer parametreleri nasıl görebilirim.