400 kva bir trafo var burası daha önce ag den ölçüm yapılıyordu bu işyerinde soğuk hava depoları vardı şimdi bu işyerini başkası aldı depo olarak kullanıyor tabi bu arada ag den yapılan ölçüm og tarafına taşındı haliyle trafonun reaktif gücü reaktif yazıyor kompanzasyon sistemi bunu göremediği için düzeltemiyor dağıtım şirketine başvurduk ag ye alamayız diyorlar
Kompanzasyon akım trafosundan önce 2-2,5
kvar kondansatör bağlayıp,az/fazla geldiğini
takip edin.AG den ölçümde %3 trafo kaybı eklenmektedir bilginiz olsun.
Kompanzasyon akım trafosundan önce 2-2,5
kvar kondansatör bağlayıp,az/fazla geldiğini
takip edin.AG den ölçümde %3 trafo kaybı eklenmektedir bilginiz olsun.
yasal olarak ag aldırabilirmiyiz daha önce ag den ölçüm yapılıyordu dediğinizi yaptım 2,5 kvar kondansatör sabit yaptım ama bu seferde kapasitif yazıyor 2 kvar bağladığımda reaktif yazıyor yük çok düşük olduğu için tutturmak sıkıntı 400 kva trafo depo olarak kullanılıyor yani yük yok denecek kadar az yer şehrin dışından olduğu için ag hattı da yok yasal olarak 400 kva og girmiyor ise epdk ya şikayet edecem
sayacı göremiyorum cadde başında direk üstünde bende düşündüm ama gün gün saat saat yük profilini çıkardım ama saatler birbirini tutmuyor tek çare ag den ölçüm yaptırmak
epdk ya yazı yazdım kaç kva dan sonra og den ölçüm yapılması zorunludur diye bakalım ne cevap gelecek
400 kva bir trafo var burası daha önce ag den ölçüm yapılıyordu bu işyerinde soğuk hava depoları vardı şimdi bu işyerini başkası aldı depo olarak kullanıyor tabi bu arada ag den yapılan ölçüm og tarafına taşındı haliyle trafonun reaktif gücü reaktif yazıyor kompanzasyon sistemi bunu göremediği için düzeltemiyor dağıtım şirketine başvurduk ag ye alamayız diyorlar