Primer ölçüm

Arkadaşım sayaç nereden ölçüm yapıyorsa kompanzasyon akımını oradan almak gerekir. Sayaç akım trafolarının bulunduğu noktaya yakın bir yerden akım ölçümü yapın.

http://www.kompanzemarket.com/og-referansli-ag-kompanzasyon-rolesi.html

https://www.entes.com.tr/dosyalar/OG_Akim_Trafolari.pdf


Kolay gelsin...
arkadaşım söylediğin olayı zaten biliyoruz ama ölçüm yeri tesisten 3 km uzaklıkta direğin tepesinde kaç kva sonra og den ölçüm yapılır yasak olarak biliyorsanız söyleyiniz.
 
arkadaşım söylediğin olayı zaten biliyoruz ama ölçüm yeri tesisten 3 km uzaklıkta direğin tepesinde kaç kva sonra og den ölçüm yapılır yasak olarak biliyorsanız söyleyiniz.

400 Kva ya kadar direk üzerinde trafoya müsade ediliyor.
 
arkadaşım söylediğin olayı zaten biliyoruz ama ölçüm yeri tesisten 3 km uzaklıkta direğin tepesinde kaç kva sonra og den ölçüm yapılır yasak olarak biliyorsanız söyleyiniz.

Arkadaşım O.G. den ölçüm yapmanın bir sınırı yok. Arkadaşların söylediği gibi 400 kVA ya kadar direk tipi trafo kullanılabilir. Direk tipi trafo kullanıldığında O.G. den ölçüm yapmak mümkün değildir. Kural olmamakla beraber 400kVA ya kadar trafolar AG den 630kVA ve daha büyük trafolar OG den ölçülür (daha önce bahsettiğim gibi bu durum 250 kVA lık bir trafonun OG den ölçülemeyeceği anlamına gelmez.)

Ama sizin ifadenizdeki direkte ve OG den ölçüm yapılıyor şeklinde bir uygulama söz konusu olamaz. Ya tesiste çok ciddi yanlış bir uygulama yapılmış yada ölçüm AG den yapılıyor yanlış anlaşılma söz konusu. Siz durumu iyi bir araştırın. Eğer gerçekten trafo direkteyse ve fatura OG ölçüm şeklinde geliyorsa. Sizin kompanzasyonun çok ötesinde sorunlarınız var demektir.