Primer ölçüm

arkadaşım söylediğin olayı zaten biliyoruz ama ölçüm yeri tesisten 3 km uzaklıkta direğin tepesinde kaç kva sonra og den ölçüm yapılır yasak olarak biliyorsanız söyleyiniz.
 
arkadaşım söylediğin olayı zaten biliyoruz ama ölçüm yeri tesisten 3 km uzaklıkta direğin tepesinde kaç kva sonra og den ölçüm yapılır yasak olarak biliyorsanız söyleyiniz.

Arkadaşım O.G. den ölçüm yapmanın bir sınırı yok. Arkadaşların söylediği gibi 400 kVA ya kadar direk tipi trafo kullanılabilir. Direk tipi trafo kullanıldığında O.G. den ölçüm yapmak mümkün değildir. Kural olmamakla beraber 400kVA ya kadar trafolar AG den 630kVA ve daha büyük trafolar OG den ölçülür (daha önce bahsettiğim gibi bu durum 250 kVA lık bir trafonun OG den ölçülemeyeceği anlamına gelmez.)

Ama sizin ifadenizdeki direkte ve OG den ölçüm yapılıyor şeklinde bir uygulama söz konusu olamaz. Ya tesiste çok ciddi yanlış bir uygulama yapılmış yada ölçüm AG den yapılıyor yanlış anlaşılma söz konusu. Siz durumu iyi bir araştırın. Eğer gerçekten trafo direkteyse ve fatura OG ölçüm şeklinde geliyorsa. Sizin kompanzasyonun çok ötesinde sorunlarınız var demektir.

Kolay gelsin...
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…