Pens tipi toprak ölçer

Arkadaşlar pens tipi toprak ölçer ile ölçüm aldığımız d bazen ölçmüyor veya yüksek ohm çıkıyor ama fluke ile ölçüm kablo ile ölçüm yaptığımızda sorun yok 2 3 ohm çıkıyor
pens tipi toprak ölçerlerin çalışabilmesi için toprak çubuğunun minimum 2 adet olması gerekiyor yoksa ölçemiyor tek pensin içinde hem akım hem gerilim endükliyor 2 kazık olması lazım ki akım veya gerilim diğer kazığın üzerinden sonra topraktan tekrar1. kazığa gelmesi lazım ki cihaz ölçüm yapabilsin bir nevi kazık çakma sistemi gibi
 