Sn.hocam.Böyle bir durumda,kontaktör bobini de aynı işleme maruz kalıp yanar.O nedenle,kontaktör bobininin 380 v olarak seçilmesi gerekir.Faz koruma dışında başka korumalarPrizin tüm uçlarında elektrik varsa nötr oksit, kopma veya gevşemesiyle karşı karşıya kalmışsınız demektir. Sigorta panosuna kontaktör koyarsanız nötr gelmediğinde bobin enerjilenmeyip kontaklar kapanmaz böylelikle prizlerinizin 3 ucunda da bu talihsiz olayla karşı karşıya kalmazsınız. Evin enerjisi kesilir. Cihazlarınız korunur.
Haklısınız Hocam. Bobinde de seri bağlantı meydana gelir ve bobin de 380 V maruz kalır.Sn.hocam.Böyle bir durumda,kontaktör bobini de aynı işleme maruz kalıp yanar.O nedenle,kontaktör bobininin 380 v olarak seçilmesi gerekir.Faz koruma dışında başka korumalar
etkili olmaz.Parafudr konması halinde,maalesef,onlarda hasarlanır.
Değerli cevaplarınız için teşekkürler, aedaş'a başvuru yapıldı hasarın karşılanacağı söylendiFaz kontrol rölesi bağlamanız gerekir.Zararınızı,aedaştan tazmin ettirebilirsiniz.
Hocam bağlantı şemasına bakıldığında kontaktör bobin beslemesi 220 V olarak görülüyor. Kontaktörün besleme gerilimi 380 V olarak gözükmüyor. Burayı anlayamadım açıklık getirirseniz sevinirim.Bu rölelerden ( monofaze / trifaze duruma göre ) + Kontaktör ile tesisat kurmanız gerekir.Kontaktör besleme gerilimi 380 v olmalıdır.
http://www.kael.com.tr/product.asp?id=47