Profibus Arızası

x0914667

Üye
Katılım
21 Tem 2006
Mesajlar
446
Puanları
1
Yaş
39
CPU 312C 2Dp ve CPU 414-2DP PLC leri
DP/DP Coupler, Release 2 Modülünü kullanarak
haberleşiyorum.Zaman zaman sistemde
kopmapalar sorununu yaşıyorum.Bu esnada
CPU 312C 2Dp PLC'de BF ve SF ledleri
DP/DP Coupler, Release 2 Modülününde ise tüm
hata ledleri yanıp sönüyor.Bu esnada CPU 312C 2Dp PLC
Run konumunda bulunuyor.5-10 saniye sonra sistem normale
dönüyor.Herşey normal gözükmekle birlikte bu sorunu yaşıyorum.
Topraklamalar dahil hiçbir sorun gözükmüyor.Sistemde 5 adet
DP/DP Coupler, Release 2 modülü mevcut.Sadece CPU 414-2DP
PLC'de bahsettiğim sorun oluyor.Profibus'un haberleşme hızı
187.5 Kbit.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Hata esnasında DP/DP Coupler'ın ON1 ve ON2 ledleri de flash ediyorsa modülün kensinde bir sorun olabilir. Diğer modüllerle yerdeğiştirip denediniz mi?
 
2 plc arasındaki mesafeye uygun kablo olması gerekiyor b-ve bus kablonun kaliteside bir o okadar önemlidir.Güç kablolarının yanından geçmesine mutlaka dikkat etmişsindir diye düşünüyorum.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,944
Mesajlar
921,896
Kullanıcılar
451,124
Son üye
MEK3232

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst