Eğer konnektöre tek bir kablo bağlayacaksan ON, 2 kablo giriyorsa OFF yapıyorsun.
ON-OFF yaptığın aslında dirençtir. On mu OFF mu diye çok karıştırılır. Kolayı:
Eğer tek bir kablo bağlayacaksan ikinci hattı iptal edip yerine direnç koymak için ON
iki kablo bağlayacaksan direnç falan kullanmayacaksın OFF
Yani On-Off direnci aç kapa oluyor.
Biraz fazla uzattım çünkü bazen direnç yerine 2.hat zannedilip tam tersi zannedilebiliniyor
Merhabalar , Profibus ile haberlesme gerçekleştirecegim cihaz uzakta bulunduğu için Fiber Profibus çevirici kullanmaktayım. Cpu'dan çıkan Profibus kablosu bu çeviriye girmekte(Tek Profibus kablosu giriyor).Uzak lokasyonda bulunan çeviriciye de tek Profibus kablosu girmekte ve buradan ilgili slave cihazlara gitmekte. Bu 2 konnektörün konumları Tek giriş olduğu için yine "On" konumunda mi olmalı ?Profibus hattın konnektörün bağlı olduğu cihazdan (PLC veya herhangi bir slave vb. ) sonra devan ediyorsa yani ikinci bir kablo çıkışı varsa konnektörde üzerindeki switch'in konumu "off " olmalıdır. Haberleşme devam etmiyecekse konnektörünün devamında herhangi bir cihaz yoksa da "on" konumunda. Anlatılandan ayrı olarak PLC ve haberleştiğin cihaz arasında başka bir cihaz yoksa yani sadece iki adet cihazın bulunuyorsa iki siwith'in konumuda "on" olmalıdır.