Arkadaşlar merhaba,
Daha önce işletmemde kullandığım eski güç kontrol rölesini atıp 6 kademeli prophi taktım.Learn (3) komutuyla hem bağlantılarımı hem de kondansatör kademelerini tanıttım.Fakat problemim fabrikam 8-4 çalışan ve 4 ten sonra boş olan bir yer..Gündüz değerler gayet güzelken gece aşırı kapasitif değer gösteriyor nerdeyse yüzde 70-80 ..Sabit bağlı bi kondasatör yok.Problem ne olabilir sizce..cos Q =0.98 ve 24 saatlik dilimi ayarlamaya çalışıyor
Gece sadece civa buharlı 3 adet lamba yanıyor o da akım trafosunun bağlı olduğu fazdamı emin değilim.
Kademeler ise şöyle
1 2 3 4 5 6
2.5 5 10 20 10 boş
Daha önce işletmemde kullandığım eski güç kontrol rölesini atıp 6 kademeli prophi taktım.Learn (3) komutuyla hem bağlantılarımı hem de kondansatör kademelerini tanıttım.Fakat problemim fabrikam 8-4 çalışan ve 4 ten sonra boş olan bir yer..Gündüz değerler gayet güzelken gece aşırı kapasitif değer gösteriyor nerdeyse yüzde 70-80 ..Sabit bağlı bi kondasatör yok.Problem ne olabilir sizce..cos Q =0.98 ve 24 saatlik dilimi ayarlamaya çalışıyor
Gece sadece civa buharlı 3 adet lamba yanıyor o da akım trafosunun bağlı olduğu fazdamı emin değilim.
Kademeler ise şöyle
1 2 3 4 5 6
2.5 5 10 20 10 boş