Prophi reaktif kontrol rölesi ile fazla kapasitif değer

Arkadaşlar tecrübe ve bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim.Düğünüm olduğu için 2 hafta süreyle cevap yazamadım.

Öncelikle prophi yi bağlarken ayarlarda cos q yi ayarladık fakat indüktif yerine kapasitifte bırakmışız yani alet kapasitif 0.99 a ayarlamaya çalışuıyomuş.Neyse farkeder farketmez değiştirdik.Şimdi 0.99 indüktif te ancak problemimiz hallolmuş değil.Kapasitif değerimiz düşmesine rağmen(0.34-2.12-0.15 gibi) indüktif değerimiz arttı fazlasıyla cos fi yi ayarlasak da çok değişme yaşamadık.Aylık bazda indüktif %24 kapasitif ise % 21 de..Burda bu ay yüksek muhtemel cezaya giricez ancak ceza hakkında bir bilgim yok nası hesaplanır ind.ya da kap.de ceza farklı mıdır vs vs?

Son olarak fabrikamız sadece 1 vardiya çalışıyor(8-18) Asıl problemimiz gece yani fabrika çalışmadığında oluyor.Bu ay için kapasitifi %15 in altına düşürüp indüktif e giricez sanırım.Kasım ayı başında yüklerimizi gözden geçirmemiz gece aydınlatmalarını fazlara düzgün dağıtmamız gerektiğini düşünüyorum.Alternatif önerileriniz varsa şiddetle dinleyebilirim..
İiyi çalışmalar..
 