pt100 ile ölçüm

Toparlayacak olursak:
1. -50 dereceye karşılık gelen gerilimi (devrenizde 78,32 mV) A3'ün çıkışından çıkaracaksınız.
2. A4 için öyle bir kazanç seçeceksiniz ki 125 derece için A/D girişine Vref'e yakın gerilim gelecek (Devrenizde 2.5V).
3. En az 12 bitlik sistem seçeceksiniz.
4. Pic'te yazılımsal olarak doğrusallaştırma yapacaksınız.

Tüm bu şartları sağlarsanız 0,1 derece hassasiyet sağlayabilirsiniz kanımca En azından devrenin ortam sıcaklığı, besleme gerilimi, vs sabit olduğu sürece.
 
devrede kazançı kayıplara karşı aaramak için 4 adet pot kullanıcam her opamp için... dediğiniz gibi a3 çıkışı öenm teşkil ediyor. bu tasarımda seyenizde bi adım daha atlamış olcam. sizin sanırım daha önce bi çalışmanız olmuş ne üzerine nerde çalışmaktasınız
 
eyüp hocam yine doğru malzemeleri seçmişsin desteklerin için saol
arkadaşın sorusuna gelince pt100 devresini nasıl yapmayı düşünüyorsun
Lcd göstegelimi
set değeri olacakmı
kontak çıkışı olacakmı
falan filan
devreye gelince 12 bit mcp doğru seçimdir bununla pt100 okunur fakat sağlam bir
1 ma sabit güç kaynağı yapıp pictede hesaplamaları yaptığınızda 0,1 hassasiyeti yakalarsınız
bende şu aralar pt100 devresiyle ilgileniyorum benim yapmak istediğim modbus üzerinden 22 bit pt100 okumak hayırlısı ile az bir hesaplamam kaldı.
 
selam arkadaşlar, benim bir sorunum var, iş yerinde kullandığımız argon kaynaklarından kaynağa geçtiği anda bir sinyal almamız gerekiyor, bunun için eksi kablosuna bir şönt bağladık ve buradan 10 mV alabiliyoruz, bunu en azından bir transistörü tetiklemek veya röle çektirebilmek için yükseltmem gerekiyor, dolayısı ile besleme devrem ile sinyalim aynı kaynaktan olmayacak, bana yardımcı olursanız çok sevinirim, çok acil lütfen üstadlarımdan değerli yorum ve devrelerini bekliyorum, şimdiden allah razı olsun, işlerinizde başarılar...
 

S.A.
Sn. seaman bunu opamplar ile yükselterek röleyi tetikleyebilirsiniz.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…