alvin
Üye
- Katılım
- 7 Haz 2010
- Mesajlar
- 96
- Puanları
- 1
Toparlayacak olursak:
1. -50 dereceye karşılık gelen gerilimi (devrenizde 78,32 mV) A3'ün çıkışından çıkaracaksınız.
2. A4 için öyle bir kazanç seçeceksiniz ki 125 derece için A/D girişine Vref'e yakın gerilim gelecek (Devrenizde 2.5V).
3. En az 12 bitlik sistem seçeceksiniz.
4. Pic'te yazılımsal olarak doğrusallaştırma yapacaksınız.
Tüm bu şartları sağlarsanız 0,1 derece hassasiyet sağlayabilirsiniz kanımca En azından devrenin ortam sıcaklığı, besleme gerilimi, vs sabit olduğu sürece.
1. -50 dereceye karşılık gelen gerilimi (devrenizde 78,32 mV) A3'ün çıkışından çıkaracaksınız.
2. A4 için öyle bir kazanç seçeceksiniz ki 125 derece için A/D girişine Vref'e yakın gerilim gelecek (Devrenizde 2.5V).
3. En az 12 bitlik sistem seçeceksiniz.
4. Pic'te yazılımsal olarak doğrusallaştırma yapacaksınız.
Tüm bu şartları sağlarsanız 0,1 derece hassasiyet sağlayabilirsiniz kanımca En azından devrenin ortam sıcaklığı, besleme gerilimi, vs sabit olduğu sürece.