Pt100 transmitter ve plc bağlantısı

gazi1669

Üye
Katılım
6 Ocak 2021
Mesajlar
256
Puanları
1
Yaş
27
Herkese selam iki telli pt 100 var elimde bu transmitter ile ve plc ile nasıl bağlantı yapıcam yardım eder misiniz plc s7-1200 transmitter 0-10v
 

Ekli dosyalar

  • 17274571827542981227269952139553.jpg
    17274571827542981227269952139553.jpg
    137.1 KB · Görüntüleme: 2
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
1 +24
2 - 0
3- +10V (ÇIKIŞ)

2 numaralı uç hem besleme ile hem de çıkışla ortak.
 
Merhaba

PT100 2 telli ise 4 - 5 uçlarına bağlayıp 5 ile 6'yı köprülemen lazım.

1-2 uçları 24V besleme, 3 ise analog çıkış. Anladığım kadarıyla CPU'nun üzerindeki analog girişleri kullanacaksın. dolayısıyla bağlantıyı bir direnç üzerinden yapman gerekiyor. taslak çizim ekte.

Ekleme: ben transmitter çıkışını 4..20 mA olarak düşündüm. dolayısıyla çizimi ona göre yaptım. Eğer transmitter çıkışı 0-10V ise eksi uç 2M, artı uç ise AI0'a bağlanacak.
 

Ekli dosyalar

  • analog_baglanti.png
    analog_baglanti.png
    5.5 KB · Görüntüleme: 0
  • Analog_0-10V.png
    Analog_0-10V.png
    7.1 KB · Görüntüleme: 0
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,406
Mesajlar
926,316
Kullanıcılar
451,933
Son üye
ercal222

Yeni konular

Geri
Üst