SimaySolutions
Üye
- Katılım
- 1 Ocak 2008
- Mesajlar
- 38
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Evet arkadaşlar Pt100 ısı ile direnci değişen bi sensör,Termokupl da ise ısı ile mv seviyesinde gerilim veren bi sensör diye biliyorum(Yanlışşam düzeltin lütfen).Şimdi şöyle bir sorunum var Yönettiğim bir proje için S7-200 ün termokupl modülünü aldım ve termokuplun kablo uzunluğu 1 metre civarında çok hassas bi termometre ile 25 derece,benim taktığım termokupl 23 dereceyi gösterio.Sorum şu bu bi metrelik mesafeden dolayı sıcaklık bilgisi hatalı geliyor olabilirmi.Şöyle bir deneme yaptım kaynayan bi suyun içine koydum termokuplu 118 gösteri yani sıcaklık yükseldikçe hata oranı artıyor.Modül üzerinde Gain ayar potansiyomereside yok sadece Swiçler var onlarda kalibrasyon için kullanılmıyor.Bunlar bir yana Termokupl yerine Pt100 kullansak ölçüm daha mı hassas olur.Kısaca bilen arkadaşlar Pt100 mü daha iyi yoksa termokupl(Fecons) mu daha iyi acaba çünkü 25 dereceye kadar 1 derecelik bi hatayı göz ardı edebilirim..