Arkadaşlar pals tipi inputlarda asla röle kullanılmaz, zira geç kalır. Derseniz ki SSR (Solid State Relay) o zaman susarım.
Flowmetrenin palsini çoklamaya gelince en kısa yoldan iki çözüm aklıma geliyor.
İlki diğer PLC nin inputuna Flowmetrenin pals çıkışı ilk PLC de nasıl bağlı ise aynı şekilde bağlaman. (Bağlantılara çok dikkat etmen gerekiyor)
Diğeri de mevcut PLC nin transistör çıkışlı bir outputunu flowmetrenin pals gelen inputu ile iliştirmen ve bu outputu arada röle olmadan doğrudan diğer PLC nin inputuna bağlaman sorunu çözecektir diye düşünüyorum.