Arkadaşlar merhaba elimde PLC var ve 3 fazlı motorum var motor 0.9 kV. Ben bu motoru plc kontrollü çalıştırmak istiyordum fakat elimde kontaktör yoktu benimde aklıma PLC'nin röle çıkışları geldi PLC klavuzuna baktığımda bu çıkışlar AC'de maksimum 250V 5A çekebiliyor. Aklıma 3 fazı ayrı ayrı 3 röle çıkışına bağlayıp aynı anda açıp kapamak geldi. 3 fazda fazlar arası 380V iken faz-notr 220V bu PLC bu motoru çalıştırabilir mi?
Bende merakını gidermek için söyleyeyim kardeşim. 3 ayrı röleden herhangi birinin kontaklarında sorun olması durumunda senin bağladığın motor 2 faza kalır ve bir süre sonrada yanar.
Bende merakını gidermek için söyleyeyim kardeşim. 3 ayrı röleden herhangi birinin kontaklarında sorun olması durumunda senin bağladığın motor 2 faza kalır ve bir süre sonrada yanar.
Senin sebekende 380 var mı? Elektrik motoru çalıştırabilmen için sargılara uygulanan her fazın açısal farkı olması lazım. Faz farkı oluşmadan motor çalışmaz diye biliyorum. Yanılıyorsam ustalarım düzeltsin. Anladığım akdarıyla sen 220v şebeke fazını 3 e bölüp motor sargılarına uygulamak istiyorsun.
teorik olarak çalışır. pratik olarak da çalışır. asenkron motorun yük karaktristiği, devreye ne sıklıkta girip çıktığı gibi bi çok etken kontakların ömrünü belirler. o yüzden pratikte asenkron motorlar plc kontaklarıyla sürülmez. plc gibi yetenekli otomasyon cihazlarını böylesine basit ve riskli seneryolarda kullanmanızı tavsiye etmem. otomobil yolda, traktör tarlada kullanılır.
Senin sebekende 380 var mı? Elektrik motoru çalıştırabilmen için sargılara uygulanan her fazın açısal farkı olması lazım. Faz farkı oluşmadan motor çalışmaz diye biliyorum. Yanılıyorsam ustalarım düzeltsin. Anladığım akdarıyla sen 220v şebeke fazını 3 e bölüp motor sargılarına uygulamak istiyorsun.
teorik olarak çalışır. pratik olarak da çalışır. asenkron motorun yük karaktristiği, devreye ne sıklıkta girip çıktığı gibi bi çok etken kontakların ömrünü belirler. o yüzden pratikte asenkron motorlar plc kontaklarıyla sürülmez. plc gibi yetenekli otomasyon cihazlarını böylesine basit ve riskli seneryolarda kullanmanızı tavsiye etmem. otomobil yolda, traktör tarlada kullanılır.
tüm bunları üç röle kontagının girişlerini köprüledikten sonra tek faz verip asenkron motoru çalıştırmaya kalkmayacak kadar Elektrik bilgisine sahip olduğunuzu düşünerek yazdım.
teorik olarak çalışır. pratik olarak da çalışır. asenkron motorun yük karaktristiği, devreye ne sıklıkta girip çıktığı gibi bi çok etken kontakların ömrünü belirler. o yüzden pratikte asenkron motorlar plc kontaklarıyla sürülmez. plc gibi yetenekli otomasyon cihazlarını böylesine basit ve riskli seneryolarda kullanmanızı tavsiye etmem. otomobil yolda, traktör tarlada kullanılır.