agca17
Üye
- Katılım
- 7 Mar 2019
- Mesajlar
- 83
- Puanları
- 1
- Yaş
- 27
Bir önceki arkadaş 380 var mı diye sorunca yazdım lütfen dikkatli okuyun. Sorumu anladığınızı pek düşünmüyorum. Tekrardan yazıyorum kontaktör olmadığı ve alamayacağım bir durumda röle çıkışları ile bağlasam elbet çalışır. Sonuçta kontaktörsüz fişle de çalışır fakat röleler maks 250v yazıyor ben burada faz faz 380 faz notr 220 v olduğu için ve genel olarak kimsenin böyle bir sey yapmadığı için yanıp yanmayacağını soruyorum. Burada baz alacağım gerilim faz faz arası mı olmalı faz notr mü?tüm bunları üç röle kontagının girişlerini köprüledikten sonra tek faz verip asenkron motoru çalıştırmaya kalkmayacak kadar elektrik bilgisine sahip olduğunuzu düşünerek yazdım.
Son düzenleme: