Tekrar merhabalar;
Hafta sonu röle kontaklarına ayrıca RC filtre (snubber) bağladım. R=120 ohm ve C ise 22nF ile 220 nF arasında değişiyor. Bu durumda iken röleyi aktif etmeden çıkışlarda 65 ile 220 VAC gerilim elde vardı. Bunun sebebi Xc=1/(2pi.f.C) den ~=68 kohm olduğunu düşünüyorum. Yani çıkışım AC olduğu için RC devresi her zaman iletimdedir.
Hatta çıkışa ufak bir hava motoru bağladığım zaman çalıştığını hissedebiliyorum.
Ben nerede yanlış yapıyorum? Artık bu olay can sıkmaya başladı.
Bir de elimde elimde OMRON G3MB-202P SolidState Röle var. Ancak bunun bağlantı şeklini bir türlü bulamadım. Yakmaktan korkuyorum. Bu konuda da yardımlarınızı bekliyorum.
Hafta sonu röle kontaklarına ayrıca RC filtre (snubber) bağladım. R=120 ohm ve C ise 22nF ile 220 nF arasında değişiyor. Bu durumda iken röleyi aktif etmeden çıkışlarda 65 ile 220 VAC gerilim elde vardı. Bunun sebebi Xc=1/(2pi.f.C) den ~=68 kohm olduğunu düşünüyorum. Yani çıkışım AC olduğu için RC devresi her zaman iletimdedir.