bir dağıtım merkezinde
herhangi bir fiderde arıza meydana geldiğinde
fider rölesi açtığında
bir fider rölesinin de açmasını neye bağlarız.
örneğin a, b, c, d fiderleri ne zaman açsa
f fideri de açıyor.
Bunun nedeni ne olabilir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
genellikle yüksek arıza akımlarının geçtigi durumlarda böyle yanlış açmalar olur.
röle ve akım trafosu sekonder baglantıların da gevşeklik yoksa.
toprak akımı veya zamanı düşük ayarlanmış olabilir.
çözümü röleler dijital ise lojik selektivite yapılabilir.
xlpe kablo ise açan fiderin topraklamasına ayrı bir akım tr baglayıp toprak rölesini bu akım tarfosuna bağlaman sıkıntını çözecektir.
...Bu konu, başka bir formda da geçmişti galiba ama ben tekrar söyleyeyim: Röle zaman ayarları kontrol edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda, elektrik sistemini kontrol etmen lazım.
aynı şey benimde başımda,,,ydı.dagıtım merkezıne baglı 3 adet ayrı kesıcı var.bunlardan bırıyle manevra yapıldıgında artık,o 3 trafo ve dagıtım merkezı arsında mekık dokuyordum.tamamıyle acma sınırlarının düşük ve zaman aralıgının az olmasından kaynaklı.rölelerin ayarlanması lazım.ben telefondan tarifle halledebildim.allaha şukur bu yagmurlu havalarda artık acmayı tamamen kesti.
role ayarlarının ve akım tarfo kılemenslerinin kontolünü yaptıktan sora Şebeke kontrol edilmeli ... bı '' f '' fideri diğerleri ile bir noktada kesişiyor olabilir amma OG şebek ,amma koruma topraklaması amma AG şebeke veya ag çıkış işletem topraklamsı bunlar mutlaka kontrol edilmeli OG çıkıştaki koruma topraklam bağlatıları parafudur bağlantıları mutlaka kontrol edilmeli parafudurlar test edilmeli...