Röle Düzgün Çalışıyor %98 de Tutuyor Ceza Geliyor

Öteki mesajına böyle bir öneri yapılmış.Dikkate alındımı ?


1. Gündüz ve gece oranlarını ayrı ayrı hesapla (1 günlük, hatta hafta sonları bile kapasitif çok artıyor olabilir)

2. Kontaktör kontak yapışması varmı kontrol et.

3. Reaktif röle akım trafosu en fazla akım çekilen faza bağlanmıştır ve fazlar arasında çok dengesizlik vardır,

4. c/k oranı yanlış hesaplanmış olabilir. senin röle için 0.1 olmalı
 
Bencede her gün kompanzasyonun takip et kondansatörlere bak düşük değerde olan varmı varsa onu hemen değiştir. ayrıca kompanzasyon sisteminde reaktörlerin varmı yoksa unutmaki ups ler harmonik üretirler. ayrıca kondansatörlerin kendiside bir harmonik üretir. buda senin bileşenlerini etkiler
 
öncelikle yeterli bilgi vermiyorsun, teknikadam41 sana kondansatör kademelerin yeterli olmayabileceğinden bahsetmişti, şu durumda bu görüşe aynen katılıyorum.

üstadımın bahsettiği gibi örneğin senin 1.5 yada 2 kvar kondansatöre ihtiyacın olduğunda röle kondansatör alacak ama; 1 alsa yetersiz kalacak, 2.5 kvar alsa kapasitife geçecek.

röle al-çıkar yapıyor ancak nafile, kondansatör kapasiteleri yanlış seçildiğinden işini yapması mümkün olmuyor. sen yeterli bilgileri vermediğin için herkesin verdiği bilgiler martaval olmaktan öteye geçmiyor...

kolaylıklar diliyorum...
 
arkadasım sımdı bu konuda sızde dahıl olmak uzere bırcok kısıden gercekten faydalı bılgıler alan arkadasın hala bu konuda bırseyler yapamaması benı bızzat uzmus vede arkadasın amacı anlayamamısımdır.sadece soru sormakta ama bızım sorularımıza bır acıklama getırmemekte.
 
Sayın Evliya

Aynı Konuyu Birden Fazla Bölüme Açmak Yasaktır.
Bir Çok Kişi Size Yardımcı Olmaya çalışmış
Lütfen Uyarımı Dikkate alın aynı Konuyu Tekrar Tekrar Açmayın


röle düzgün çalışıyor %98 de tutuyor ceza geliyor ile
reaktif düzgün kapasitif yazıyor
Konuları Birleştirilmiştir


Lütfen Forum Kurallarını Okuyunuz
 
Teşekkürler Murath mesaj yazasıya kadar hallettin.!!

Buradan forumdan bilgi almakla sorun çözülmez.Aldığın bilgileri uygulayacaksın sonucunu foruma yazacaksın.yeni öneri bekleyeceksin.

Sizin yarınki ilk işiniz

1-Kompanzasyon devrede yokken (sabit grupta olmadığını düşünüyorum) akımlar yazdığın gibi ise 10 A.lik fazdan 2,5- 3 Amperin 2 amperini 6 A.lik faza - 0.5-1 Amperi 7 A.lik faza at.

2- Rölenin cosQ sini 0.99 Ck yı 0.1 olarak set et.

3- İkinci gruptaki 2.5 kVar kondansatörü 1.5 kVar ile değiştir.Sayacın endekslerini kesir haneleri de dahil olmak üzere al.

4-Endeksleri 2 gün mesai başlangıcı ve mesai bitiminde takip eden 2 gün sabahtan sabaha al. Tüm değerleri foruma yaz.

Sonuçlarini beraber yorumlayalım. Kolay gelsin.
 
arkadaşlar eger dijital sayaç kullanıyorsanız mutlaka yeni nesil dijital 3 fazlı roleler ve tek fazlı kondansatörlerle konuyuçözmek çok basit dengesiiz ve düşük güçteki iş yerlerinde mutlaka denemelisiniiz.başarılı olma şansı %90 deneyin hatta analog sayaçlı devrelerde reaktif %5_10 kapastif % -2 arasında başınız agrımaz (Varkombi 12 role kulllananlar rolenin kodansatör gücü öğrenme modunu off yapın daha iyi çalışıyor.)
 
suanda varko 12 bir adet röle var ayarlarını cözemedık yardımcı olursanız sevınız
 
Rölenin, kondansatör gruplarını devreden bırakma süresini kontrol et! Yüksekse azalt. (Biraz faydası olur.)
 